离线
|
氧气是维持生命的最基本物质, 医疗上用来给缺氧患者补充氧气,此外还用于高压氧舱以及药物雾化等。谈到氧气,它可以说是“医用气体”里德高望重的“老前辈”,这是为什么呢?因为医用气体的最先应用其实就从氧气开始的。
医疗氧是医疗用氧气的简称,也称医用氧,是指采用深冷分离法将大气中氧气分离,经多次压缩和冷却再经过零下-183℃低温处理,使气态氧转变为液态氧,反复精馏提纯净除灰尘和杂质、一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽再压缩气化直接充灌氧气瓶,供应医疗机构救治病人使用的氧气。
氧纯度
瓶装医用氧的纯度国家标准为≥99.5%,制氧机制取的氧气国家没有规定医用氧标准。无论制氧机采用的是分子筛制氧或富氧膜制氧;氧气纯度均低于瓶装医用氧。
相关历史
▶ 1774年, 英国科学家列斯特里在实验中发现氧气的存在, 之后慢慢地认识到氧在生命运动中的机制, 氧气逐渐被应用到各种疾病的治疗中;
▶ 1798年, 著名医师Beddods在英格兰Clifton创办了肺病研究所, 并开始了氧疗;
▶ 第一次世界大战期间, 霍尔丹用氧气成功地治疗了氯气中毒, 引起医疗界的轰动, 氧疗被确立为一种疗法;
▶ 1960年以后, 美国医学家开始系统观察氧疗对慢性低氧血症的疗效, 并发现氧疗能使一些疾病的死亡率成倍下降, 生存期延长, 生存质量提高, 综合医疗费用下降;
▶ 1980年以后, 医用气体特別是氧气在我国医疗中得到广泛的应用, 但当时工业用氧和医用氧并未分开;
▶ 1988年4月, 我国药监部门明确:氧要作为药品进行监管。从此,医疗用氧与工业用氧开始区分使用, 同时规定了氧气瓶的颜色、标记及不同生产供应渠道;
▶ 1990年第五版《中华人民共和国药典》首次把氧列入其中;
▶ 1995年第六版《药典》把医用氧的氧含量定为99.0% ;
▶ 2005年第八次《药典》修改时, 把医用氧的氧含量定为≥99.5%;
▶ 2015年的药典修改时,氧含量仍定为≥99.5% , 不达标的氧不能作医疗氧使用。
♥《中国药典》2020年版规定氧O2不得少于 99.5% (ml/ml)
看看这历史,氧气岂止是老前辈,说是“医用气体”的开山鼻祖其实也不为过。同样是氧气,为什么工业氧就不能用于医疗呢?
这是因为工业氧主要用于焊接、气焊、气割等,一般仅要求含氧纯度,对其它卫生条件等无特别要求。在灌装过程中常常会有水分混入并且残留在钢瓶中,易导致瓶内壁锈蚀,从而使瓶内气体带有异味。同时工业氧还含有较多杂质与其它有害气体,比如一氧化碳、甲烷等,细菌和灰尘含量也很高,使用工业氧不但可能对呼吸道造成损伤,严重者甚至造成患者死亡。
我国上世纪80年代建设了第一套医用中心供氧系统, 时至今日, 在将近40年的持续发展中,以医用氧为代表的医用气体的管理日益规范、完善,相关标准、规范也陆续制定出台——
▶ GB7144-1999《气瓶颜色标志》:氧气瓶瓶体应为淡蓝色,并标黑色“氧”字样;
▶ GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》——
医用氧氧含量为大于等于99.5%;医用氧的有效期为1年;
▶ 50751—2012《医用气体工程技术规范》规定——
4.2.3医用氧气气源应由主气源、备用气源和应急备用气源组成。备用气源应能自动投入使用,应急备用气源应设置自动或手动切换装置;
4.2.4医用氧气主气源宜设置或储备能满足一周及以上用氧量,应至少不低于 3d用氧量;备用气源应设置或储备 24h 以上用氧量;应急备用气源应保证生命支持区域 4h 以上的用氧量。
注:因为大部分手术患者在手术期间都处于全身麻醉、没有自主呼吸的状态,所以对于手术室来说,一定要确保各氧气气源处于良好功能状态,特别是备用气源、应急备用气源,否则一旦出现供氧故障将会引发严重后果!)
▶ WS 435—2013《医院医用气体系统运行管理》
虽然目前我国大部分医院手术室安装了包括氧气在内的中心供气系统,但因为手术患者转运、应急储备的需要,还会使用到钢瓶用于对氧气的存储、转运等。GB 50016—2014《建筑设计防火规范》针对医疗机构使用液氧做出了严格要求:氧气为助燃气体, 其火灾危险性属乙类, 通常储存于钢罐内。此外,《危化品名录》也明确:压缩或液化的氧均属于危险化学品。因此,在氧气瓶的使用中应严格遵守相关管理要求。
转自协和手术室,如有侵权请告知,谢谢。
来源:https://www.toutiao.com/article/7159********3324968
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
|