【医院】医疗污水处理设备
医疗污水的处理十分复杂,由于不同的医疗污水的处理工艺有所差别,下面主要针对污水中含有害物质是较多的医疗污水的处理技术进行介绍。该处理方式为物理化处理+水解酸化+膜生物反应器(MBR)+接触消毒工艺。在应用该方式对医疗污水处理过程中需要应用到格栅井、调节池、水解酸化池、MBR生物膜池、接触消毒池、在线监控装置,具体情况如下:
1.格栅井:在池中设置粗、细格栅。粗格栅栅条间距为0.5cm,细格栅栅条间距为0.2cm。粗格栅主要作用是对污水中的杂物、悬浮物进行拦截;细格栅的主要作用是拦截池中的毛发、细小颗粒等物质,见格栅处理后的污水流入调节池。
2.调节池:调节池主要起到废水均质均量作用。因此,在污水处理过程中,需要对污水的水质和水量进行科学调节,实现对废水的均化,从而有效的避免在医疗污水处理过程中出现较大死水区域,通过对污水进行均质均量后,经污水泵将污水输送到水解酸化池。
3.水解酸化池的主要作用是在兼氧微生物作用下.使那些难以被生物降解的复杂化合物发生分解反应,从而转变小分子微生物,水中难以分解的化合物较少,从而使污水中的可生化性得到了进一步提高。经水解酸化后的出水自流入到MBR生物膜池中。
4.在MBR生物膜池中,通过MBR膜组件进行过滤吸附处理,由罗茨鼓风机向废水中供氧,对生物池内部进行充氧,使污水中的大量微生物在池内进行新陈代谢,消耗污水中大量的有机物,同时需要对膜组件进行冲刷,有效的避免污泥在膜表面结块,避免了膜污染的发生。在充足的溶解氧条件下,利用悬浮状态下活性污泥形成的混合液对污水中的污染物进行降解和吸咐,同时膜分离设备将池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,大大强化了生化池的效果,使废水得以净化,从而实现固定分离和高效降解效果,有效去除污水中的微生物有机物、悬浮物、颗粒杂质等。MBR生物反应池出水将流入到消毒池中。
5.排水消毒处理系统主要包括二氧化氯发生器、消毒池、排水系统(计量排放池)。在消毒池中通过二氧化氯发生器进行加药消毒后流入到清水池,利用排水系统完成相应的排水操作。通过以上装置对医疗污水进行处理,则可以满足相应的标准要求。
医院废水具有水质复杂,水量小且变化幅度大等特点,在医疗机构污水处理工程中有一定的典型意义。在设计上主要应考虑工艺的运行可靠性和经济性。医疗机构污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,
【医院】医疗污水处理设备
参照医院工作环境,医院污水的特点是:①污水的可生化降解性好,生化降解速度快,适于生物处理;②污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,在排入市政下水道之前必须经过消毒处理;③污水水质和水量波动较大,必须加强调节以稳定污水水质水量,避免冲击负荷对生物处理设施的影响;④污水中含有大量的固体悬浮物质如粪便等,这些固体物质大多具有可沉淀、可分解的性质,因此必须加强污水的预处理工艺以去除这些悬浮物质,减轻后续处理工序的负荷。总之,该生活污水中不仅含有有机污染物,而且含有大量的病原微生物,因此在治理工艺中既要考虑消毒灭菌的卫生指标,也应兼顾COD、BOD等环保指标。
化粪池: 化粪池设在各主要建筑物排出污水干管上, 按污水处理设计规范, 污水在化粪池中的停留时间不小于36 h, 污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质, 以及污泥池回流的浓缩污泥被化粪池截流下来并进行厌氧分解, 污水达到初步处理。
格栅池: 医疗机构污水中含有大量较大颗粒的悬浮物和漂流物, 格栅的作用就是截留并去除上述污物, 对水泵及后续处理单元起保护作用。总容积为3 m3 , 钢筋混凝土结构。栅条间距为15 mm。
调节沉淀池: 污水经格栅拦截大颗粒杂物后自流入调节池, 均化水质水量, 保证后续处理系统的进水稳定性。水力停留时间6 h, 总容积为16.8 m3 , 钢筋混凝土结构 。
水解酸化池: 调节池出水用泵提升入水解酸化池。水解酸化池池体为钢制结构, 防腐, 设计停留时间2 h, 总容积为5 m3 , 内装组合填料。利用厌氧菌和兼性菌对废水进行水解和酸化, 降解COD、BOD5 , 提高废水的可生化性。
接触氧化池: 钢制结构, 防腐, 设计停留时间6 h, 总容积为9 m3。接触氧化池采用罗茨鼓风机曝气, 池底设曝气软管。池内装组合填料, 污水淹没全部填料并与填料上的生物膜广泛接触, 在微生物新陈代谢功能的作用下, 污水中的有机物得以去除, 污水得以净化。污水中的溶解氧含量保持在2. 5~ 3. 5 mg/ L, 气水比约为15~ 20[ 3] 。
来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/431905420
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
|