第一章 工程概况
该项目污水主要为医院综合污水,医疗污水和生活污水根据国家环境保护局的有关条款,所排污水必须经处理达标后方可排入市政污水管道。
为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我公司受业主委托,在进行初步调研,并经多项污水处理成功的实践经验的基础上,编制该污水设计方案,以供有关部门决策、实施。
针对该医院的具体污水水质的特点,本方案拟采用AO工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,池体主要为钢结构。
第二章 设计依据、设计原则及设计范围
(1)设计依据
《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016版);《医院污水处理工程技规范》(HJ2029-2013);《水污染治理工程技术则》(HJ2015-2012)《环境工程设计手册》(废水卷)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015);《给排水设计手册》(第三版)
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
(2)设计原则
1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规;
2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;
3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;
4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用的自动化程度较高,操作人员的劳动强度低;
5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低成本;
6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套处理能力0.5m3/h的污水处理设施,以提高系统的灵活性和可变性;
7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量;
8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间。
(3)设计范围
1)医院污水室外排水管线。
2)医院污水处理站设备工艺、电气以及辅助设备等。
3)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。
4)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电
气控制等设计工作。
5)污水处理工程的钢结构,设备的施工、安装、调试等工作。
6)污水工程的动力配线,由业主将主电引止污水工程的配电控制箱,
配电分配箱至各电器使用点将由我公司负责 。
7)不包括废水的收集管网及废水排出界区的外排水管网。
第三章 污水来源、性质、水量、水质
排放标准及设计规模
1. 污水来源:
该项目主要是医院综合污水和生活污水排放总量为10t/d。
医院医疗污水与生活污水混合排入化粪池,经一体化污水处理设备处理达标后排入市政污水管网。
2.污水性质:主要为医院污水。
3.污水水量
该污水水量为10t/d,最大处理量为0.5t/h,一天运行24h。
4.设计规模
根据本工程设计核定,污水处理规模按10m3/d进行设计处理运行。
5、排放标准
出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准。


项 目指  标进水水质(mg/L)排放标准(mg/L)
COD350≤250
BOD160≤100
SS200≤60


第四章 设计处理工艺
1、工艺选择
本工程处理的污水为医院综合污水,究其BOD/COD值在0.5以上,属可生化性较好,因此拟采用AO工艺,缺氧、好氧、沉淀、消毒池。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定。是目前较为成熟的污水处理工艺,能有效地确保污水达标排放。
2、 工艺流程
见下图:
132502gnhegcpklfkthkch.jpeg
132502ebi6pl5e4j0npgll.jpeg
3、 工艺说明
  污水由排水系统进入污水处理站的格栅渠,去除悬浮物颗粒杂物后,进入调节池进行均质均量的调节,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至缺氧池水解酸化,反硝化去除总氮后流入好氧池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至沉淀池,进行泥水分离后上清液流入消毒池,经投加消毒剂接触水体杀灭水中大肠杆菌后进入清水池达标外排至市政管网。
由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,沉淀池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池经过污泥脱水机泥水分离后交有资质单位处置
4、 工艺设施
(1)调节池
设置目的:
污水进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
设计特点:
调节池设计为土建结构。
调节池内设置提升泵二台,液位控制,经均量、均质的污水提升至后级处理。
(2)格栅
设置目的:
医疗污水和生活综合污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
(3)A级生物处理池(缺氧池)
设置目的:
缺氧池有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。
设计特点:
内置高效生物组合填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。
该池设计为钢结构的箱体。
(4)O级生物处理池(好氧池)
设置目的:
该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮。
设计特点:
该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。
该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。
池中填料采用组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
池中曝气管路选用优质U-PVC管,耐腐蚀。曝气头选用微孔曝气头,不堵塞 ,氧利用率高。
该池设计为碳钢结构的池体。
(5)沉淀池
设置目的:
进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥,使污水真正净化。
设计特点:
设计为竖流式沉淀池,其污泥降解效果好。采用三角堰出水,使出水效果稳定。污泥采用气提法定时排泥至污泥池,并设污泥气提回流装置,部分污泥回流至 A 级生物处理池进行硝化和反硝化,也减少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。
(6)消毒池
设置目的:
沉淀池出水流入消毒池进行消毒,使出水水质符合卫生指标要求,合格外排。
设计特点:
消毒池内设计消毒装置,导流板,消毒方式采用含氯消毒药剂,采用加药装置投加药剂,该投加方式具有投加方便,简单安全等特点,经消毒后的水达标排放至市政管网。
(7)风机
设置目的:
供AO级生化池、调节池中充氧曝气,搅拌。
设计特点:
风机设计选取用台湾电宝风机,该风机具有体积小,噪声低,风量足,性能稳定可靠等特点。
(8)自动控制柜
元件采用正泰或同等公司的电器元件,进行全自动程序控制运行。
5、工艺特点
◙ 采用成熟的AO处理工艺路线,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
◙ 具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
◙ 调节池内设预曝气,可降低污水中有机物浓度,又可防止调节池污水悬浮杂质的沉淀,不至腐化发臭,大大改善了周围的环境。
◙ 采用污泥前置回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
◙ 采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理见效快;
◙ 充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至最低程度;
◙ 采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
◙ 系统处理设施全部设置在地表以下/半地下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻(风机控制室除外)。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/497187157
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-5 18:28 , Processed in 0.289475 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表