医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 170|回复: 0
收起左侧

医用气体工程医院供氧设备带安装专业要求

[复制链接]

  在线 

发表于 2022-9-23 11:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
医用气体工程医院供氧安装专业要求:
1.除符合本规范的规定外,医用氧气供应源站房的设计还应符合现行国家标准。规范的规定应纳入医院的总体设计。
2.医用分子筛氧机组应设置在独立或相邻的建筑物内。地下或半地下建筑不得设置医用氧气汇流间。
3.医用氧气源站应设置独立的单层建筑,耐火等级不得低于二级。若与其它建筑物及结构相邻,则相邻墙体应无门,耐火极限不小于1.5小时。窗洞防火墙应至少设置一扇直接通向室外的门。外壳结构上的门窗应向外打开,不得使用木材、塑料钢等可燃材料。
4.输氧量超过60m3/h的医用氧气汇流排间应布置为独立建筑物当与其他建筑物和构筑物相邻时,应符合本规范第4.2.42条的规定。
5.输氧量不超过60m3/h的医用氧气汇流间可设置在不低于三级耐火等级的建筑物外墙上,耐火极限不低于1.5h的墙体和C级防火门应与建筑物其他部分隔开。
6.医用液氧储罐和输送设备液体接口下方5m范围内的地面为不燃材料;机动输送设备下的不燃材料地面至少等于车辆的全长。
7.医用氧气焊接绝热气瓶。医用氧气瓶的汇流排放室不得与医用空气压缩机相同。真空系统或医用分子筛氧机位于同一房间内。
8.医用氧气瓶汇流排放室。医用氧焊绝热气瓶供应室的氧气储存量不得超过24小时。窗玻璃应涂白漆;地板应平整、耐磨、防滑。受冲击不产生火花,应有设施防止瓶倒。
9.医用氧气(含液氧.富氧空气)的设备.管道等应配备导除静电的接地装置,接地电阻不大于10Ω。
10.医疗气体工程氧气供应源的电源接入医院应急备用电源;医疗富氧空气供应源及其备用单元的电源同时接入医院应急备用电源。
11.医用氧气供应源给排水.照明.电气要求应符合《氧气站设计规范》GB50030的规定。
12.医用液氧储罐站应设置防雷接地,接地装置应符合《建筑防雷设计规范》GB5057的规定。
13.富氧储罐和医用液氧储罐本体应设置标志和警示标志,周围应设置安全标志,液氧站应设置单独的围栏或围栏。
124002kl94s7x94opl741w.png

医疗中心供氧站由气瓶组、汇流排、自动切换控制台(或手动)、报警装置等组成。当气瓶组被用作供氧源时,气瓶分为两组:一组工作,一组备用;当一组瓶内的氧压降至规定值时,自动切换控制台,备用气瓶为连续供氧;同时,报警装置自动发出声音,光报警信号,警告措施;当液氧与氧气瓶一起使用时,液氧、气瓶可辅助或备用。安装制氧机时,主要为自制氧源,气瓶备用。
124003tzkzf0fiiagsg0zz.png

医疗设备带主要用于各病房、ICU病房、手术室、养老院等场所。其主要功能是为患者提供更好、更方便的服务。设备配有呼叫、开关、灯、插座、吸引终端等配置和各种电气设备。为了保证良好的应用,康耐博医疗设备制造商的工作人员将向您介绍其安装和施工质量要求。医院设备带安装施工质量要求。

来源:https://www.toutiao.com/article/7096700124939944489
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-12-22 19:09 , Processed in 0.253384 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表