医用氧气(中心供氧)管道是医院氧气供应源到医院病房之间的气体传输组成部分,在设计和安装上,应尽可能保证其安全无泄漏、牢固耐用,且在传输过程中无二次污染。总的来说,一套合格的医用中心供氧管道系统,可以支撑起一个功效强大的供气用气系统,确保医疗系统的高效运行。
设计要求
1.氧气管道气体流速不应大于10m/so
2.氧气终端安装位置应方便使用,推荐高度为距地1.3-1.5m。
3.管道设计压力符合《压力管道规范 工业管道 第三部分:设计和计算》有关规定;
4.中心供氧系统末端设计流量应符合GB50751《医用气体工程技术规范》相关规定。
安装技术要求
1.对安装人员的要求
从事氧气管道及设备安装的人员,须了解氧气特性,掌握管网流程,并实施本标准各项指标。
2.管道焊接要求
  2.1焊接氧气管道的焊工,须按国家有关规定进行考试,并取得技术考试合格证书后,方可进行焊接作业。
  2.2不锈钢管采用氩弧焊接。
  2.3管道焊缝应进行外观检査,并符合焊接质量标准。
3.管道安装前检査
  3.1管道安装前进行脱脂,不得有油迹污染。
  3.2各种氧气阀门,必须具有有效的产品检验合格证,或经阀门密封试验合格后才能安装在管道上。
4.管道泄露性试验
  4.1医用气体管道应分段、分区及全系统进行泄露性试验;
  4.2试验采用氮气或无油压缩空气,持续24h,符合相关规范规定为合格;
5.隐蔽工程中的管道
安装在建筑隐蔽工程中的管道,必须经过检验,合格后方能进行下一道工序的安装工作。
6.管道安装的其他要求,按GB50235工业金属管道工程施工规范,GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工规范进行。