医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 192|回复: 0
收起左侧

简述医院医用气体系统工程设计

[复制链接]

  离线 

发表于 2023-2-25 05:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
当前我国医疗卫生事业蓬勃发展,全国各地医院已将中心氧气供应系统引入新建、扩建医疗建筑工程。医疗气源是现代医疗体系中的重要组成部分,是生命保障系统。通过多年在医用气体工程实际设计中的实践,提出了一些经验和体会,并与业界同行分享。
1.jpeg

医疗气体系统主要包括:中心供氧系统,中心吸引系统,压缩空气系统,二氧化碳系统,氮系统,笑气系统以及其它特殊气体系统,主要用于手术室,ICU,救护室,普通病房,高压氧仓等。
医疗气源系统的气体类型和作用:①中心供氧系统:为病人吸氧,配合其它气体进行手术;②中心吸引系统:病区病人插管,血液浓密、痰多、血瘀;③压缩空气系统:推进医疗器械的使用;④氮气系统:手术用;⑤氧化亚氮系统:手术用(麻醉气体);⑥氩系统:手术;⑦二氧化碳系统:使用外科;③废气再循环系统:麻醉剂的回收。
氧供应来源和系统设计
2.jpeg

氧气供给来源医用氧气供应源按供给和需求方式,可以设置为医用液氧贮罐、医用分子筛(PSA)制氧、医用氧钢瓶汇流排或混合供应方式的气源。医用液氧储罐或PSA制氧不能用于医用氧气应急备用气源,应用氧气钢瓶汇流供应。医疗氧供应来源包括医用氧气源、止回阀、过滤器、减压装置和压力监控报警装置。医疗氧主气源应设或备备3D(宜为一周)以上,备备24h以上用气量,至少保证生命支持区4h以上之用气量。医疗用氧源、分子筛制氧机供氧源、必须设置应急备用电源。各种医用氧排出管应接在户外安全处。
3.jpeg

供氧来源设计建议①液氧供应充足的地区,应采用低温液氧为主气源。②生命支持区的应急汇流排间宜布置在靠近用户侧的底层室内,相对于设置在液氧罐附近的室外,可以更有效地避免室外管网遭受地震、重车碾压、盲目挖掘等事故而损坏。③除氧气供应来源规范规定不能设置在地下室外,氧作为助燃气体,应避免敷设在地下空间。④特大型医院对液氧需求可突破4个5m(即槽)、共20m³的限容要求,在设计时可适当预留或按总平面布局设置二处液氧供应。

来源:https://www.toutiao.com/article/7024780867570958855
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-5 14:49 , Processed in 0.350393 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表