医疗机构污水处理系统的设计
01、PART工艺选择
结合医疗机构的性质,参照《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)的要求:对于执行预处理标准的非传染病医院,推荐使用简易生化+ 消毒处理工艺,降低污泥产生量,提高出水水质,降低消毒剂使用量,进而降低运行成本;对于执行排放标准的非传染病医院,推荐使用A/O+ 消毒或A/O+MBR+ 消毒工艺;对于执行排放标准的传染病医院,推荐使用预处理+A/O+ 消毒或预处理+A/O+MBR+ 消毒处理工艺(图1)。
图1 医疗机构污水处理推荐工艺流程PART核心单元
02、生化处理
无论执行何种排放标准或采用何种处理工艺,生化处理池作为医疗机构污水处理系统中的核心单元,其处理效果往往决定着整个污水处理系统是否能正常运转,若生化处理池的处理效果好,还能有效降低消毒药剂的使用量,进而降低运行成本。一般医疗机构污水中的有机成分较为简单,而且浓度基本接近于生活污水,在满足工艺设计参数的条件下,重点在于后期的运行控制与管理。目前生化处理主要采用活性污泥法、生物接触氧化法、曝气生物流化床法和膜生物反应器(MBR),其中运行效果好且较稳定的是曝气生物流化床法和MBR。
PPC 生物载体填料为近年来广泛应用的曝气生物流化床填料。其在运行前为白色块状结构,空隙较大,体积较小;而经过运行的PPC 填料的体积因吸水变大,为原来的1.7 倍,颜色变为深棕色。PPC 填料具有的吸水性能主要源于凝胶状的多孔体所形成的“墙体结构”―具有吸水作用、高亲水性,能有效解决“挂膜”问题,通过填料上“挂膜”的细菌就能分解污水中的有机物;其具有比表面积大(> 4000 m²/m³)、挂膜容易、溶解氧利用率高、具备墙体结构、耐腐蚀性强、硝化与反硝化并存、高效脱氮节省碳源等特点,与活性污泥法相比减少的剩余污泥量达50% 以上。
MBR 是将MBR 膜高效分离技术与污水处理中的生化反应结合起来的水处理技术,它利用膜分离设备的截留作用, 将生化反应池中的活性污泥和大分子物质截留, 省去了二次沉淀池。该技术一方面能使生化反应池中的活性污泥浓度大大增加,使降解污水的生化反应进行得更迅速、更彻底,进而提高污水处理负荷、减少停留时间;另一方面,膜的高过滤精度保证了出水清澈透明,可以得到高质量的产水。
一般常规的工艺流程包括格栅、调节池、水解池、生化反应处理池、二沉池和消毒池等。
但随着目前对出水水质要求的不断提高,特别是针对医院污水中药物残留、耐药病原微生物等的同步去除需求,后端的深度处理工艺显得尤为重要。
医疗污水处理系统中最重要的工艺是消毒池。在处理医院污水中比较常用的消毒技术主要包括氯制剂消毒、臭氧消毒和紫外消毒3种,3种方式各有利弊。
目前,在废水消毒领域应用得最多的消毒方式仍然是氯制剂消毒,主要采用的氯制剂为液氯、二氧化氯和次氯酸钠3种。
- 以消毒效果最佳为目标,可以按以下顺序确定消毒方式:臭氧消毒>二氧化氯消毒>液氯消毒>次氯酸盐消毒。
- 以时间进度和操作方便为目标,则可以按以下顺序确定消毒方式:次氯酸钠消毒>液氯消毒>二氧化氯消毒>臭氧消毒。
值得一提的是,疫情紧急,投加点位多且较为分散,使用的消毒剂应有充足的来源,便于运输、操作,现场使用时设施设备不宜过于复杂,消毒副产物宜相对较低。