医用气体工程中,合理的使用标识是确保医用气体正确输送、供应、使用、检测、维修的基础。
我国相关标准中也有过明确规定,医用气体管道标识应至少包含气体的中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头。当压缩医用气体管道运行压力处在特殊范围,应在管道上,标识气体的运行压力。具体来说;
1、医用气体管道标识长度要大于40mm,标识的设置应符合下列要求:

  • 标识应沿管道的纵向轴以间距不超过10米的间隔连续设置;
  • 任一房间内的管道应至少设置一个标识,管道穿越的隔墙或隔断的两侧均应有标识,立管穿越的每一层至少设置一个标识。
2、医用气体管道外表面除本规范规定的标识外,不应有其他涂覆层。
3、医用气体的输入、输出口处标识,应包含气体代号、压力及气流方向的箭头。
4、阀门标识应符合下列规定:

  • 阀门标识可放置于阀门主体部位较大或较平坦的位置上,标识的内容应尽量集中在一个面上。
  • 医用气体的中文名称或代号、阀门所服务的区域或房间的名称,压缩医用气体管道的运行压力不符合本规范规定时,阀门上的标识还应包含气体运行压力;
  • 应有明确的当前开、闭状态指示以及开关旋向指示;
  • 应标明注意事项及警示语。
5、医用气体终端组件及气体插头的外表面,应设置耐久和清晰的颜色及中文名称或代号,终端组件上无中文名称或代号时,应在其安装位置附近另行设置中文名称或代号。
6、除医疗器械内的软管组件外,其他低压软管组件的标识应符合下列规定:

  • 所有管接头/套管和夹箍上应至少标识气体的中文名称或代号;
  • 软管的两端应贴有带颜色的标记的条带,使用色带条时,色带应设置在靠近软管的连接处,且色带宽度不应小于25毫米;
  • 软管的端口应盖有带颜色标记的封闭端盖;
  • 医用气体报警装置应有明确的监测内容及监测区域的中文标识;
  • 医用气体计量表应有明确的计量区域的中文标识;
  • 医用气体终端组件外部有遮盖物时,应设置明确的文字指示标识;
  • 医用气体标识的中文字高不应小于3.5毫米,英文字高不应小于2.5毫米。其中管道上的标识文字高度不应小于6毫米;
  • 埋地医用气体管道上方0.3米处宜设置开挖警示色带。
另外,所有的医用气体管道标识必须耐久、清晰、可辨识,内容完整。无论是设备的检查或者维修,都不应该对标识产生影响与干扰。


确认标识耐久的方法
常温下,用手反复摩擦标识和颜色标记(不太用力),接着用蒸馏水浸湿的抹布擦拭15秒,然后用酒精浸湿后再擦拭15秒,最后用异丙醇浸湿擦拭15秒,标记仍清晰可见则被认为是标识耐久性良好。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/553842436
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-22 07:53 , Processed in 0.255678 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表