医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 171|回复: 0
收起左侧

医院污水消毒处理的原则和程序

[复制链接]

  离线 

发表于 2022-11-28 13:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
我国医院污水臭氧消毒始于20世纪80年代初。由于臭氧发生器设备投资大,管理技术水平高,只有少数医院使用。一般以下情况可以考虑臭氧消毒。
犹如传染病医院和病房排出的含有肠道病毒,特别是肝炎病毒的污水。
医院污水臭氧消毒的预处理非常重要,预处理不充分往往会影响臭氧消毒的效果。医院污水的处理程度应通过技术以及经济上的比较来确定。二级处理后的污水最好用臭氧消毒。因此,可以减少臭氧的用量,并且可以降低设备投资成本和运行成本。


医院污水臭氧消毒的基本工艺流程如图。
1.png

不同处理工艺对医院污水消毒的试验结果见表2。
医院污水臭氧消毒工艺设计包括预处理工艺设计、臭氧消毒接触系统设计和臭氧发生器及配套设备的选择。预处理是指医院污水在臭氧消毒前的一级处理或二级处理。
医院污水臭氧消毒的设计参数可通过实验确定,也可参照表3所列参数进行设计。
1.医院污水臭氧消毒设备布置要点
1)臭氧发生器应设置在医院污水臭氧处理站内。
2)臭氧发生器摆放地应预留设备维修空间。
3)寒冷地区室内温度不低于3度。
4)根据处理工艺要求,设置循环泵房,泵房应尽可能靠近处理设备。
5)绝对防止臭氧接触系统中的污水通过臭氧管道回流到臭氧发生器中。
6)机房内应有保温或加热设备。
表2 不同处理工艺流程的臭氧处理结果
处理工艺
水样
臭氧投加量
(mg/L)
PH
SS/
(mg/L)
COD/
(mg/L)
NH3 – N/
(mg/L)
细菌总数
(个/L)
大肠菌群数
(个/L)
自然沉淀
+臭氧
原水


6.8
20~120
98~200
6~20
9~33×105
>238000
沉淀后


6.8
20~70
73~154
7~14
4~13×105
>238000
臭氧后
30
6.8
10~14
65~105
5~10
2~9×102
230~2300
混凝沉淀
+臭氧
原水




30~80
100~250
--
106~7
>238000
沉淀后




15~40
56~120
--
105~6
238000
臭氧后
20~50


10~30
54~110
--
102~3
<900
二级处理
+臭氧
二级出水




8~12
22~31


1~4×106
>238000
臭氧后
10~20








18~140
230
表3 医院污水臭氧消毒主要设计参数
项目
一级处理出水
二级处理出水
臭氧投加量 /(mg/L)
30~50
10~20
接触时间 /min
30
5~15
大肠菌去除率 /%
99.99
99.999
2.低压环保型电解法臭氧发生器在医院污水处理中的工艺
低压环保型电解法臭氧发生器应用在医院污水消毒处理的工艺流程主要取决排向,其基本特点是:效果好,经济安全,管理简单,施工方便,占地面积少。其设计的一般流程见图3。
环保型电解法臭氧发生器在医院污水处理中的工艺流程



污泥沉淀池
1.各级处理构筑物的布局
布局应遵循以下一般原则:
a)布局必须根据《室外排水设计规范》的条款进行设计。
b)总平面布置应根据厂区各建筑的功能和工艺要求,结合场地、地形、气候、地质条件等因素。
c)废水、污泥流向应充分利用原有地形,各种构筑物的连接管、渠应简单方便,避免曲折,满足排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求。
d)各结构布置紧凑,节省土地,缩短连接管道。同时还应考虑管道闸阀等附属设备与构筑物基础的相互影响,为便于施工、操作和维护,构筑物之间应有一定的距离。
e)根据处理工艺的要求,设置废水、污水、气体的计量装置及其相应的仪表和控制。
2.污水处理装置立面布置图
污水处理的平面布置决定了各处理构筑物的平面位置,其相对位置需要由污水站的立面布置来确定。为了使废水和污泥按重力流循环,使工艺中的构筑物能顺利流动,同时要避免泵房标高与部分构筑物相应水面标高的矛盾。因此,确定所有构筑物和其他构筑物的标高,正确选择所有连接渠的尺寸标高,是污水处理站标高布置的主要任务。为了节省提升设备和运行费用,尽可能使污水和污泥在构筑物之间依靠重力流动或减少提升次数,必须准确计算流动过程中的水头损失,避免不必要的跌水。水头损失包括:流经各处理构筑物的水的水头损失、构筑物之间连接管道和沟渠中的沿程和局部水头损失以及流经计量设备的水的水头损失。根据这些具体项目来算。由于医院污水中含有大量致病微生物,这些构筑物应建在地下或用盖板覆盖,以避免污水暴露在空气中。
四、低压电解式臭氧的特点与臭氧发生器其的选择
新型低压电解水臭氧应用在水处理上更明显的特点是;1、因从纯水中提取臭氧故所产生的臭氧中,不含有氮氧化合物等其他杂质(特别是不含有一氧化氮、二氧化氮等致癌物质),不会影响水质。2、抗湿度能力高达90%。模块电解水原理不易受潮,不会击穿。3、电极3-5V低耗,可连续性工作,安全性能好,有超长的使用寿命。4、所产生的臭氧浓度高(低压臭氧18-20%,高压臭氧1-3%)投入水中同等值的臭氧量,采用本方式可达到更高的水中臭氧浓度。5、综合使用成本低,同等水流量达到相同的臭氧浓度使用成本不到高压设备的一半。


如何选择臭氧发生器,必须知道臭氧发生器的评价指标。一般来说,评价臭氧发生器最基本的指标是:臭氧产量、臭氧浓度、运行成本、可靠性、使用寿命、功耗等。
低压电解法臭氧,属于中小型设备,它产量不大,但他的浓度特别高。臭氧浓度单位:国际通行用体积百分比浓度标称。电晕法空气源臭氧浓度为1-3%。氧气源臭氧浓度为2-6%。低压电解法臭氧浓度为18-20%。国内一般采用mg/L、g/m³单位来标称,电晕法空气源臭氧浓度为10-40 mg/L,氧气源臭氧浓度为20~80 mg/L,电解法纯水源臭氧浓度为250-280 mg/L。低压电解法产生的臭氧不含氮氧化合物(无二次污染),耗能低,安全好,性能稳定深受国内外客户的欢迎。
目前国内大部分臭氧发生器都采用以空气为原料高频高压电晕的方式来产生臭氧,这种方式的臭氧发生器衍生的氮氧化物超标是一个很严重问题。由于空气中含78%以上的氮气,如果暴露在高压放电的环境,氮气分子就会离解成原子,这样就优先和氧气形成毒性较大的氮氧化物NOX,而高压电晕法空气源臭氧发生器所产生的NOX主要成分为二氧化氮NO2。
具体表现为:①.NO2难溶于水,容易进入下呼吸道直至肺的深部,当NO2到达肺泡时,缓慢溶于体液中,形成亚硝酸和硝酸及其盐类,以亚硝酸根和硝酸根离子的形成通过肺进入血液在全身分布,引起肾、肝、心等脏器损伤。同时NO2本身对肺组织产生强烈的刺激和腐蚀作用,引起肺水肿。②.免疫功能损伤:长期接触NO2不仅可降低肺泡吞噬细胞能力而且能够抑制血清中抗体的形成,影响机体免疫功能。③.促癌作用:动物实验表明NO2有促癌和致癌作用。
另外目前国内市场上的臭氧发生器设备五花八门、层出不穷,产品质量参差不齐,很多人误以为只要能出臭氧一切OK了,而忽略了氮氧化物这个对人体健康危害巨大的隐型杀手。特别是一些价格低廉的臭氧发生器,因配置简单材料低劣设备在产生臭氧的同时更容易导致大量的氮氧化合物NOx的形成。很多制药洁净车间需要经常进行臭氧消毒,有的甚至在生产工作中使用特别是送风系统或新风系统不完善的场所,洁净区内的氮氧化合物就会越聚越多,给工作人员造成严重的危害。所以说选择一个好的臭氧发生器非常重要。


臭氧设备安装图如下:
2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg


来源:https://www.toutiao.com/article/7170********3550604
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-5 16:41 , Processed in 0.297206 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表