医院供氧系统主要由医用中心供氧站氧气源通过管道低压输送到病房床头,达到氧气集中管理,病房氧气使用安全等目的。
需要准备的材料与工具:气体管道采用脱脂紫铜管或者304不锈钢管;病房设备主要包括铝合金设备带、医用气体终端;安装工具需要准备管道焊接设备(铜管一般采用气焊,氧气+煤气或者氧气+乙炔,)(不锈钢管一般采用二氧化碳保护焊,焊机+气体)以及焊带焊枪和劳保防护工具;介铝机、电锤、电钻、钳子板子等手动工具。
062502hl30mmpq2tl7zg7w.jpeg
中心供氧安装现场
一、医院供氧系统管网材料简介
氧气管道的铺设安装先后顺序可根据工地实际情况做具体计划实施,管道规格一般次用外径8mm-133mm的作为主管道和支管道。
中心供氧主管道规格设计:1000张床位以上的病房楼主管道应大于50mm,500张床位以上的主管道应大于25mm,100张床位以上的主管道应大于16mm;
中心供氧支管道(每楼层走廊)规格设计:100床位以上支管道应大于16mm,50张床位以上支管道应大于12mm;
进病房氧气管道规格:一般按照气体终端的接口分别采用6mm-10mm的管道;
062503rs589sk9durkvdso.jpeg
医院供氧管道安装
二、医院供氧管道设计与安装
1、 医用气体管道之间、管道与附件外缘间距不应小于25mm,且应满足维护要求;
2、 医用气体管道与其它管道的最小间距应满足下(图表)规定。无法满足时应采取适当的隔离措施。
3、管道安装焊接完毕后要吹扫管道内壁。
三、医院供氧管道设备
1、二级减压箱:一般安装在每个楼层与主管道连接处的支管道上;作用是稳定管道压力,过压卸压等功能;
2、氧气报警器:一般安装在有人值守的氧气管理室或者护士站,与主管道或者支管道并联;作用是管道氧气压力过高或者欠压时声光报警,提示工作人员处理;
3、压力观测箱
4、气体流量计
5、氧气高压阀门
062503m0qoax679xml0qoh.jpeg
医院病房供氧设备带
四、医院供氧病房设备带安装
1、测量病房长度裁截铝合金设备带;
2、将设备带底座固定在床头上方,一般高度为中心点距离地面高度1.45米;
五、医院中心供氧站设备
医院中心供氧供氧站可采用制氧机、液态氧罐、氧气瓶汇流排。
注意:以上步骤适用于有一定压力管道施工和机电设备安装经验的参考,医院病房氧气管道工程属于医用设备,请找专业工作人员完成。

来源:https://www.toutiao.com/article/7023558875857175076
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-12-22 18:00 , Processed in 0.287389 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表