离线
|
科进柏诚工程技术(北京)有限公司 邱新喆
项目位于武汉市汉阳区四新北路与连通港路的交汇处,是一座符合国际医疗水平和标准的三级综合医院。其服务的主要区域为华中地区,同时将辐射全国。规划用地性质为医院用地,规划净用地面积为9万㎡,总建筑面积27万㎡。其中地上17万㎡,地下10万㎡,设计床位1000张。
项目分两期发展,共设有 A、B、C、D、E。5栋楼及地下室。一期发展包含:A门诊楼(4F)、A医技楼(4F)、A住院塔楼(15F);B妇幼楼(3F)、B生殖健康中心楼(3F),B住院塔楼(13F);C医技楼二层血透中心及中心供应(4F);D核医学楼;E宿舍楼(5F);整个地下室的车库、商业、医疗辅助用房、设备用房等。二期发展包含:C医技楼其他区域(4F)C住院塔楼(17F)。
本项目总平面布置如图1所示。
制备纯水的用途
一座大型的综合医院包含了众多科室,部分科室使用的医疗设备均需要提供纯水来满足其功能要求。
口腔科:牙椅的口腔冲洗用水,在治疗过程中会对口腔组织产生创伤,为了避免普通自来水中的细菌对人体产生危害,需要用纯水来替代普通自来水。
手术区、内窥镜科、妇产科:末端设置的酸性氧化电位水机用以制备酸化水来进行冲洗消毒,酸化水PH 值一般为2~3,并含有低浓度的有效氯,具有较强的杀菌效果。
中心消毒供应科:高温灭菌仪、大型清洗机为消毒设备提供水源对医用物品进行消毒。
检验科、实验室:三联水龙头、实验仪、分析仪等为设备提供水源用来进行分析化验。
血透中心:常用的医疗设备为透析仪,透析仪设有半透膜用以分离人体血液中的毒素及有害物质,透析仪需要提供纯水来稀释透析液。
水处理工艺的选择
目前对于自来水的处理工艺主要有离子交换法和膜分离法,其中膜分离法包括微滤 (MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、RO反渗透。
离子交换法:通过离子交换树脂对水体中的阴阳离子进行交换以达到去除的目的,需要设置多种离子交换树脂,设备后期运行管理复杂,自动化程度不高,且出水无法除去水中的细菌。
微滤(MF):通过膜的筛分机理对水分子和其他成份进行分离,膜孔径范围为0.1~1μm,可去除悬浮物、细菌、藻类等。树上鸟教育给排水设计杨老师。
超滤(UF):膜孔径范围为0.01~0.1μm,可去除悬浮物、胶体、微粒、细菌和病毒等大分子物质。
纳滤(NF):膜 孔径介于超滤和反渗透之间,在0.1nm 左右,除截留大分子物质外,对氯化钠的截留率小于90%。
RO反渗透:膜孔径范围在0.1nm 以 下,具有非常高的脱盐率,对氯化钠的去除率可达到95%以上,同时对低分子量有机物有较高的去除。
通过以上分析 RO反渗透处理工艺不仅能去除小分子,还可去除离子,对离子的去除率高,设备的一体化程度较高,便于后期操作维护,在医药行业水处理中普遍采用此方法。
系统简介
(1)软化水系统
软化水作为制备纯水的水源,本项目软化水采用集中制备方式,在地下车库设置软化水机房,软化水储水箱按最高日用水量的100%计 算,同时为保证供水安全性,预处理设备的处理量均按100%备用。软化水处理流程可参见图2,其中①砂滤作用:留水中的大分子固体颗粒和部分胶体,使水体澄清;②活性炭滤作用:使水体得以脱色、脱氯、除臭、除部分有机物、重金属、细菌及病毒;③软化装置的作用:通过离子交换去除水中Ca2+ 及 Mg2+ 离子。
软化水的水质应保证浊度小于1NTU、硬度小于0.03mol/L、残余氯化物含量小于0.1mg/L。
(2)纯水系统
本项日纯水的制备采用 RO反渗透方法,此法是1950年美国科学家在海鸥体内发现一层特殊薄膜,海鸥吸入海水后经薄膜转化为淡水,进而在此基础上研制出反渗透薄膜,反渗透工艺从上世纪80年代后期开始逐渐在制药、医疗器械生产工业中被采用。其利用反渗透膜,并借助于外界施加的压力(如水泵压力)为动力,强制原水中的水分子透过有选择性渗透膜达到除盐、除杂质的目的,使水得到纯化。种方法操作方便,出水量大,无污染,近年来已被广泛地使用。反渗透工艺在运行一段时间后需要用酸性或碱性清洗剂清洗,去除膜表面的有机物、微生物污染,以提高膜的通量延长使用寿命。
纯水作为医疗工艺用水,许多科室都会用到,例如中心消毒供应科、血透中心、内窥镜室、检验科、实验室、手术区、妇产科、口腔科。本项目各科室分设纯水机房制备所用纯水。同时不同科室对纯水的用水水质标准也具有差异。
血液透析用水:原水经处理 后 水 质 指 标 须满 足血液透析和相关治疗用水》(YY0572-2015)的标准要求,细菌总数不超过100CFU/mL,内毒素含量不超过0.25EU/mL,其他化学污染物限定值可参见标准。亦可参考美国ASAIO血液透析用水水质标准的要求。血透中心纯水处理流程如图3所示。
医疗器械清洗用水:原水经处理后水质指标须满足《医院消毒供应中心 第1至3部分》(WS310-2016)、《软式内镜清洗消毒规范》(WS507-2016)、《中国药典2015版纯化水标准》的要求,细菌总数不超过10CFU/100mL,漂洗用水电导率≤15μS/cm,灭菌蒸汽供水电导率≤5μS/cm,PH介于5~7。亦可参考 《蒸汽灭菌器欧盟标准》(DINEN285-2016)。应用的科室包括中心消毒供应科、内窥镜室、手术区、妇产科、口腔科等。其纯水处理流程如图4所示。
分析及试验用水:原水经处理后水质指标须满足分析实 验室用水规格和试验方 法》(GB/T6680-2008)中一级水的要求,电导率≤0.01mS/m,吸光度254nm,1cm 光程)≤0.001。应用的科室包括检验科、病理实验室。其纯水处理流程如图5所示。
注射用水:以纯化水作为原水,经蒸馏器或蒸馏塔,经过多次蒸馏,制得注射用水。一般注射用水均采用成品外购的形式,不单独制备。
本项目纯水用水量详见表1
纯水系统的消毒
纯水系统设备及管道需定期消毒,目前的方法有化学消毒和物理消毒。常用化学消毒剂见表2。
紫外线消毒:波长200~300nm 的紫外线有较强的杀菌能力,在253.7nm 的光线效果最好,安装位置离使用点越近越好,其后安装精密过滤器。
巴氏消毒(热力消毒):一般保持管道系统内水体80~100 ℃的温度,持续30~60min。
因化学消毒方法性价比比较高,又可实现一键式操作,目前中心消毒供应科、内窥镜室、口腔科、手术区等均采用此消毒方式。而血透中心水质要求实现化学物质零残留,故采用热力消毒方式。
分析与讨论
首先软化水若采用分散制备,每个科室均需要设置砂滤、碳滤、软化装置等设备,设备设置的总数量较多,一次投资造价成本高,总投资费用约64万元,同时后期制水及运行维护的费用也较贵。从设备机房面积上来说,平均每个科室机房面积需要增加约40~13㎡。而 采用集中制备软化水,只需要地下室设集中软化水机房,机房内设置一套预处理设备即可,与前者相比一次投资成本较低约28万元,设备采用PC控制并设有BA系统接口,在中控室可实现远程监测,相对投入的人力亦可节省。
其次纯化水若采用集中制备,虽然具有投资造价低、维护方便等优点,但因纯化水系统需要保证循环供水保障水质,同时考虑到各科室纯化水水质的差异,以及纯水用水点较多且分散,集中制备的循环管道布置难度较大无法保证水体实施有效循环,为避免无法预估的风险及保证供水安全性,故采用分散制备方式。
综上所述,从投资造价、机房、安全性等方面进行综合分析后,本项目软化水采用集中制备,纯化水采用分散制备的方式。
总结
医疗建筑相对于其它公共建筑,系统设计更加复杂,设计时不仅要满足相关规范的要求,而且要求设计者从用户的角度出发,了解用户的使用需求,真正做到以人为本,在设备选择与空间布置上更好地满足医、患对医疗条件的需求,提升使用感受。在系统设计上要注重安全可靠,这是保障医院运行的关键。
免责声明:转载内容仅作学习交流之用,所述观点不代表本号立场。其版权归属原作者,如有侵权,请联系删除
来源:https://www.toutiao.com/article/6864087132********7
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
|