医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 273|回复: 0
收起左侧

医用中心供氧管道设计与安装要求

[复制链接]

  在线 

发表于 2022-9-22 01:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
医用氧气(中心供氧)管道是医院氧气供应源到医院病房之间的气体传输组成部分,在设计和安装上,应尽可能保证其安全无泄漏、牢固耐用,且在传输过程中无二次污染。总的来说,一套合格的医用中心供氧管道系统,可以支撑起一个功效强大的供气用气系统,确保医疗系统的高效运行。
设计要求
1.氧气管道气体流速不应大于10m/so
2.氧气终端安装位置应方便使用,推荐高度为距地1.3-1.5m。
3.管道设计压力符合《压力管道规范 工业管道 第三部分:设计和计算》有关规定;
4.中心供氧系统末端设计流量应符合GB50751《医用气体工程技术规范》相关规定。
安装技术要求
1.对安装人员的要求
从事氧气管道及设备安装的人员,须了解氧气特性,掌握管网流程,并实施本标准各项指标。
2.管道焊接要求
  2.1焊接氧气管道的焊工,须按国家有关规定进行考试,并取得技术考试合格证书后,方可进行焊接作业。
  2.2不锈钢管采用氩弧焊接。
  2.3管道焊缝应进行外观检査,并符合焊接质量标准。
3.管道安装前检査
  3.1管道安装前进行脱脂,不得有油迹污染。
  3.2各种氧气阀门,必须具有有效的产品检验合格证,或经阀门密封试验合格后才能安装在管道上。
4.管道泄露性试验
  4.1医用气体管道应分段、分区及全系统进行泄露性试验;
  4.2试验采用氮气或无油压缩空气,持续24h,符合相关规范规定为合格;
5.隐蔽工程中的管道
安装在建筑隐蔽工程中的管道,必须经过检验,合格后方能进行下一道工序的安装工作。
6.管道安装的其他要求,按GB50235工业金属管道工程施工规范,GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工规范进行。





来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/428006245
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-9-20 05:31 , Processed in 0.278764 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表