医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 206|回复: 0
收起左侧

医用中心供氧系统氧气汇流排安全操作规程

[复制链接]

  离线 

发表于 2024-2-29 11:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐下列规程:
1、 医用中心供氧系统氧气汇流排的操作必须由熟悉氧气性能的操作工专人进行,室内严禁烟火,灭火器材齐全并不得存放油性物品。
2、 中心供氧系统每组汇流排由两侧汇流排组成,操作工根据用气负荷情况开启相应的截止阀和减压阀,实施单侧供气或两侧同时供气。
3、 氧气汇流排单侧汇流排开启:应缓慢开启减压器前的截止阀,此时压力表指示输入压力,再顺时针转动减压器调节螺杆,使低压压力表P2指示值达到要求再向气路供气。向减压器供气时,应防止突然开启,以免冲击减压器,使减压器失灵。
医用中心供氧系统氧气汇流排安全操作规程1524 作者:芷亦止兮 帖子ID:41150 氧气汇流排,氧气管道接地
                               
登录/注册后可看大图

4、 中心供氧系统停止供气时,只需旋松减压阀的调节螺杆,P2压力表指示值为零后再关闭截止阀。
5、 氧气减压器的高压腔和低压腔都装有安全阀,平时切勿扳动安全阀。发现减压器有损坏或漏气,或低压表压力有不断上升,以及压力表回不到零位等现象时,应及时进行检修。
6、 中心供氧系统汇流排投入使用后,应做好日常维护,严禁敲击管件,正常使用中,每年必须对压力表进行计量检测。
7、 氧气汇流排连接部位发现漏气时,一般是由于螺纹扳紧力不够,或垫圈损坏,应适当扳紧或更换密封垫圈。严禁在漏气状态下使用,否则有爆炸的危险。
医用中心供氧系统氧气汇流排安全操作规程7860 作者:芷亦止兮 帖子ID:41150 氧气汇流排,氧气管道接地
                               
登录/注册后可看大图

8、 中心供氧系统修理或更换氧气管道上的阀门,密封填料等附件必须先用四氯化碳进行脱脂处理合格后,方可进行安装。
9、 严禁用带油性的手套触摸瓶阀及软管接头。
10、氧气瓶严禁与乙炔瓶同室储存。
11、气瓶严禁剧烈震动和敲击碰撞,不得靠近火源。不得使用安全检验合格期以外的气瓶。瓶内气体切勿用尽,必须留有剩余压力。
12、中心供氧系统氧气管道应可靠接地,接地电阻≤10欧姆。


转自网络,如有侵权请告知,谢谢。
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 19:48 , Processed in 0.236089 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表