医用气体管材及附件的脱脂应符合下列规定:
1、所有压缩医用气体管材及附件均应严格进行脱脂;
2、中心供氧无缝铜管、铜管件脱脂标准与方法,应符合现行行业标准《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650的有关规定;
1.jpeg
中心供氧管道紫铜管
3、中心供氧无缝不锈钢管、管件和医用气体低压软管洁净度应达到内表面碳的残留量不超过20mg/m2,并应无毒性残留;
2.jpeg
中心供氧不锈钢管
4、中心供氧管材应在交货前完成脱脂清洗及惰性气体吹扫后封堵的工序;
5、医用真空管材及附件宜进行脱脂处理。
医用气体管材应具有明确的标记,标记应至少包含制造商 名称或注册商标、产品类型、规格,以及可溯源的批次号或生产日期。
医用气体管道成品弯头的半径不应小于管道外径,机械弯 管或煨弯弯头的半径不应小于管道外径的3倍〜5倍。
医用气体管道阀门应使用铜或不锈钢材质的等通径阀门,需要焊接连接的阀门两端应带有预制的连接用短管。
与医用气体接触的阀门、密封元件、过滤器等管道或附件其材料与相应的气体不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质。
3.jpeg
中心供氧阀门
医用气体管道法兰应与管道为同类材料。管道法兰垫片宜釆用金属材质。
医用气体减压阀应采用经过脱脂处理的铜或不锈钢材质减压阀,并应符合现行国家标准《减压阀 一般要求》GB/T 12244 的有关规定。
医用气体安全阀应釆用经过脱脂处理的铜或不锈钢材质的密闭型全启式安全阀,并应符合现行行业标准《安全阀安全技术 监察规程》TSG ZF001的有关规定。
医用气体压力表精度不宜低于1.5级,其最大量程宜为最高工作压力的1. 5倍〜2. 0倍。
医用气体减压装置应为包含安全阀的双路型式,每一路均应满足最大流量及安全泄放需要。
医用真空除污罐的设计压力应取100kPa。除污罐应有液位指示,并应能通过简单操作排除内部积液。