医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 135|回复: 0
收起左侧

火神山医院正式投用,污水处理设计及排放标准出炉

[复制链接]

  离线 

发表于 2022-9-25 03:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
更多关注公号:环保水处理(hbscl01)

2020年2月3日武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——火神山医院,正式收治病患!
武汉火神山医院占地面积约5万平方米,总建筑面积3.39万平方米,病床数1000张,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,主要用于救治确诊患者。


042002gbt43hdrbr07tll2.jpg



武汉火神山医院工程,由中信建筑设计院设计,中建三局等四家单位负责建设。火神山医院按照《传染病医院建设标准》设计施工,在小汤山样本基础上优化方案,即除常规的物理技术外,还采用了生化处理技术,可有效消除各种细菌病毒。


根据设计图纸显示,火神山医院污水处理工艺采用预消毒接触池—化粪池—提升泵站—调节池—MBBR生化池—混凝沉淀池—折流消毒池—达标排放;废气处理工艺采用活性炭+紫外线催化!


042003ppghrh77ojrgiryt.png



(火神山污水处理流程图,点击查看大图)


火神山医院污水处理执行的是《传染病医院的标准》,医院的废水从排出到处理合格要经过7道严格的工序,最终,经系统检测合格后,才会排入市政管网。整个消毒停留时间是远远高于医疗废水的1.5个小时,达到了5个小时的停留时间!


火神山医院1000个床位的废水产生量是800到1000吨左右,现场的污水处理站满负荷运行能达到每小时80立方米,一天最多能处理2000吨污水,另外,火神山污水处理系统现场配备了两组,如果一组设备发生机械故障或是需要检修,另外一组也能独立地处理医疗废水,而且单组的日处理量也能达到1000吨,完全可以满足院区的运转。


附:火神山医院三废排放标准


1、污水排放要求

1、传染病和结核病医疗机构污水排放执行表 1 的规定。


2、禁止向 GB3838I、II 类水域和 III 类水域的饮用水保护区和游泳区,GB3097 一、二类海域直接排放医疗机构污水。


3、带传染病房的综合医疗机构,应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。


4、采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于 0.5mg/L。


042003yz1q0ugq0qom0mq1.png

(传染病医院污水排放标准)


2、废气排放要求

1、污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理,保证污水处理站周边空气中污染物达到表 3 要求。


2、传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。


042004lmfuuufoo8j6yaat.jpg

(传染病医院废气排放标准)


3、污泥控制与处置


栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置。


042004qrjelnx7nftzerlt.png

(传染病医院污泥排放标准)

来源:https://www.toutiao.com/article/6799042293320909326
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-22 00:00 , Processed in 0.318889 second(s), 75 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表