医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 168|回复: 0
收起左侧

中心供氧系统的管网建设有哪些要求?

[复制链接]

  离线 

发表于 2023-3-23 09:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
中心供氧系统是医院重要的基础医疗系统,承载着医院供氧的重要任务。气源氧气通过管网和减压装置输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房终端处,供医疗使用。管网不仅要承受气体的压力,还会受到环境的腐蚀影响,所以应严格按照有关标准和规范进行建设,那么中心供氧系统管网建设都有哪些要求呢?
1.jpeg

1、氧气管道材料为不锈钢管、脱氧铜管或纯铜管。不锈钢管材应符合GB2270的要求,脱氧铜管和纯铜管应符合GB1527的要求。管材应无超过规定的机械损伤及可见的严重锈蚀现象。
2、氧气管道直径应保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力不低于0.4 MPa,普通病房终端处的压力不低于0.2MPa。在使用流量条件下,最远管道压力损失不应超过 10%。
3、氧气管道敷设不允许和燃气、燃油管共架敷设,必须共架时要保持大于0.5m的管距,共架部分不得有阀门及连接接头。氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设,也不允许与导电线路、电缆交叉接触,防止漏电火花击穿管道造成事故。
4、氧气管道穿过墙壁或地板时,应敷设在套管内,在套管内的管段不得有焊缝及连接接头。氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门(或检查口)的管井内,不允许与供电线路敷设在同一管井内。管道的适当位置上设支承,支承间距应符合要求。
5、氧气管道须可靠接地,接地电阻小于100Ω。减压器后应设有安全阀。安全阀开启压力为1.1~1.25倍的管道系统最高工作压力,安全排放时应保证管道压力不大于1.25倍的管道系统最高工作压力;安全阀的回座压力应小于管道系统最高工作压力。
6、凡是用氧气的管道、管件、仪表、阀门和其他一切接触氧气的附件,都必须事先进行脱脂,脱脂后管道用不含油空气吹净。
7、管道系统耐压试验的试验压力为1.25倍的管道系统最高工作压力。要求接头、焊缝、管道无渗漏,无肉眼可见的变形。管道系统气密试验的试验压力为管道系统最高工作压力。一小时泄漏率应小于 0.5%。
2.jpeg

参考资料:
—GB50751-2012 医用气体工程技术规范
—YY/T 0187-94 医用中心供氧系统通用技术条件
—GB 1527 拉制铜管
—GB2270 不锈钢无缝钢管
关键词:中心供氧 中心供氧系统 医用中心供氧系统

来源:https://www.toutiao.com/article/721130********64892
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-13 06:44 , Processed in 0.290437 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表