随着近年来各级医院在国家政策的指导下高质量发展,中心供氧系统成为各级医院建设的重要部分,为医院抢救患者生命和维护患者健康提供了有效的支持。那么医院中心供氧建设有哪些要点需要特别关注呢?下面将从“氧源配置”、“管网建设”、“终端设备”等几个方面进行分析。
氧源配置:
中心供氧系统的氧气源主要有三种:一是医用分子筛制氧设备;二是液氧贮罐;三是钢瓶氧;中心供氧系统可根据医院规模大小、安装条件、发展规划等因素选择合适的氧源。根据《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)规定,氧源应采用“一用、一备、一应急”的规定建设。一般情况,用氧量较大的综合性医院选用医用分子筛制氧设备或液氧贮罐作为主氧源,氧气汇流排作为备用和应急氧源,注意选用液氧贮罐时要满足安全防火间距的要求。
氧源站房图
管网建设:
中心供氧系统管网通常采用铜管或不锈钢管。不锈钢钢管氧化性能小,强度高。铜管焊接性能强,机械强度延展性好。管网应按规定进行安装,所有管材在进场前须经试压合格后,脱脂去油、吹干后两端封闭运至现场;管道安装不许与易燃、腐蚀性气体、电缆、蒸汽、空调等共管井共桥架。
氧气通过管网输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房等有用氧需求的终端处,为临床医疗用途供应氧气源。氧气输送会有压力损失,应控制系统压力损失不得超过规定范围。
中心供氧系统官网
终端设备:
中心供氧系统将氧气由管网输送到各医疗场景的氧气终端,终端上装有插拔式自封快速接头,接头的出口接滤化瓶再通过导管或呼吸面罩连接病人使用。
1、病房氧气终端一般按床位数根据实际需要而配置。室内管道可隐藏在医疗设备带里。
2、医疗设备带功能齐全,材质由铝合金型材或钢板电泳喷塑制造,按需要配置多种气源接头,颜色可选,并可配置传呼、灯具、接电插座等附件,美观、大方、适用。
3、移动式终端适用于手术室、ICU、NCU等,配置连接软管可移动。
4、吊塔适用于手术室、ICU、NCU等,吊塔均配置有各种气源与电源接口,有升降式和固定式俩种。
氧气(气体)终端
医疗设备带
中心供氧系统能否持续正常运行,关系到高危病人的生命安全,对于系统的建设、使用和维护等有关人员必须严肃认真,要从生命的高度认识到它的重要性。