医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 96|回复: 0
收起左侧

医院his系统机房服务器,医院信息中心机房如何建设

[复制链接]

  离线 

发表于 2023-2-21 23:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
随着医院信息化的不断向前发展,对医院信息系统越来越依赖,机房是信息系统的心脏,是保证网络核心设备、服务器、存储设备正常、不间断运行的基础。那么,医院信息中心机房如何建设呢?
1.jpeg

医院信息中心机房如何建设1、中心机房选址
中心机房的选址应按照相关国家标准综合考虑,应选择在具有防震、防风和防雨能力的建筑物内,并结合医院需求及实际情况综合考虑。同时注意以下因素:
(1)机房所在楼层的上下层避免是厕所、澡堂、水房、化学实验室等,水管安装,不得穿过屋顶和活动地板下,应采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透;
(2)机房一定要远离电磁场干扰;
(3)机房要求有专用的供电,而且应有双路供电保证;
(4)机房安置在设备层(的上层或下层),通风环境,接近弱电井,消防畅通完善,制冷设施齐备,防电子干扰和辐射,房间宽大,隔音。
(5)、机房选址时最好在建筑体的二三层,不宜设在建筑物的顶层和底层。机房设在二三层有下列优点:
1)站址较低有利于设备就位,不会因设备的垂直位移过大而担忧。
2)电缆铺设距离小。
3)有利于维持机房的温湿度。
4)有利于防尘、防晒、防振动和其它干扰。
5)布局方便。
若机房设置在顶层或底层有下列缺点:
1)顶层不利于防水、防雷、防振、噪声大。
2)顶层电缆铺设距离大,且不易施工,投资高。
3)顶层机房受热面积大,机房温度受外界因素影响大。
4)顶层设备垂直位移大,就位困难,顶层难以解决楼层承重问题。
5)底层光线暗淡,灰尘大,且机房湿度受外界环境、土壤湿度影响大,难以防盗、防破坏,防虫鼠害和水害。
医院信息中心机房如何建设2、技术不断进步
对带宽的需求会小幅度增长,信息量会越来越大,但是数据处理及压缩的技术能力也会越来越强,在数据量大的目标三甲新医院如果资源允许的情况下,可以考虑建万M网络。
(1)比如已上PACS影像系统,需传输图像,再加上是新建医院,考虑到以后的发展,建议上万M网络。
(2)门急诊、住院| 影像设备|检验设备的交换机区块都是独立1G光纤直入机房。
(3)以光纤构成垂直主干、双绞线为边缘的布线方案  采用以光纤构成垂直主干、双绞线为边缘的布线方案是;垂直子系统采用光纤结构,其他子系统采用五类双绞线布线。
优点:需从中心机房向其他楼层辐射光纤,每个楼层分配一条光纤(最好加备份线),在每楼层中再采用五类双绞线布线,布线的时间复杂度和空间复杂度大大下降,而且100米长度限制的问题不复存在,因为光纤不受短距离限制(单模15公里,多模1.5-2公里)。
医院信息中心机房如何建设3、电话线交换机箱不宜放在主计算机机房内
由于电信工作人员等外来人员需经常开启电话线交换机箱;其次,由于电话线易遭受雷电的侵袭,放在计算机机房,电话线需加装避雷器。新的机房,计算机网络和各个楼层的连接是用光纤实现的,机房内的网线是不准备装避雷器。
医院信息中心机房如何建设4、机房按照三级电源防雷标准建设。
重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏,进行合理的等电位连接,从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。选用电源防雷器件对计算机设备及其它重要终端进行保护。
电源第一级防雷:在引入机房电源总输入处分别加装一套防雷器,其通流容量为60KA,残压≤2.5KV,响应时间〈25ns,作为机房电源系统第一级防雷保护措施。
电源第二级防雷:在机柜等重要设备总输入端加装一套防雷器,防雷模块通流容量为40KA,残压≤2000V,响应时间〈25ns,作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。
电源第三级防雷:在机柜等重要设备总输出端加装一套防雷器,模块通流容量为20KA,残压≤1600V,响应时间〈25ns,作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。
医院信息中心机房如何建设5、电源的建设
网络设备用电UPS电源应选用两台工频在线式,三进单出20KVAUPS,40节电池,后备时间单机2小时,两台UPS可并机使用。
每一服务器机柜或网络机柜采用双路UPS供电形式;
UPS需设置单独的房间,和主机房有推拉门隔开。
医院信息中心机房如何建设6、精密空调系统
1)根据机房的实际情况,配置恒温恒湿机房专用精密空调,以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。
2)为保证空调的可靠运行,要采用市电和发电机双回路的供电方式。
3)不适宜用普通空调,机房空调停电后,重新来电会自动重新启动。普通空调,春兰空调或美的空调不能适应24小时开机的状态。原中医院的春兰空调和美的空调都故障频频,掉电后来电就要手工重新开启,有时半夜停电,早上上班才发现机房温度不正常,服务器死机。容易造成服务器损坏和数据丢失。
4)  需购置二台机房精密空调。
2.jpeg

以上就是医院信息中心机房如何建设的全部内容了,当然,机房的设计和建设既要满足当前网络系统的各项需求,又要适应未来快速增长的需要,还应体现出当代先进的信息技术应用,必须从长远考虑。
(本文来源于网络,由千家智客进行整理编辑,如有侵权,请联系删除。)
猜你喜欢:

来源:https://blog.csdn.net/weixin_33888685/article/details/119365273
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-9 10:02 , Processed in 0.280806 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表