医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 192|回复: 0
收起左侧

计算机管理用房设置要求,综合医院建筑规范(放射科用房)

[复制链接]

  在线 

发表于 2022-9-23 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
原标题:综合医院建筑规范(放射科用房)
综合医院建筑规范(放射科用房)
一、放射科位置与平面布置应符合下列要求:
1.宜在底层设置,并应自成一区,且应与门、急诊部和住院部邻近布置,并有便捷联系;
2.有条件时,患者通道与医护工作人员通道应分开设置。
放射科医疗设备的设置必须充分考虑防护安全,所以规定应自成一区。放射诊断设备自重较大,放至底层有利于结构设计,也比较经济。放射科在功能上与急诊、门诊和住院关系很密切,应有便捷联系,以提高医疗工作效率。
医护工作人员通道与患者通道分开设置,相对独立,可以有效地避免交叉感染,方便设备的维修管理。
二、用房设置应符合下列要求:
1.应设放射设备机房(CT扫描室、透视室、摄片室)、控制、暗室、观片、登记存片和候诊等用房;
2.可设诊室、办公、患者更衣等用房;
3.胃肠透视室应设调钡处和专用卫生间。
放射科功能用房分为三类,强调了按照功能分区设置,以合理有效地组织流程。
患者通道及候诊区:为患者检查、等候区域,包括登记、卫生间、候诊等用房。
医生通道及医辅区:为医生内部联系的通道及医疗管理教学等区域,包括示教室、机修、办公室、更衣、卫生间、库房等用房。
诊断医疗区:包括各种放射诊断设备机房、控制、计算机数据处理、诊室、暗室以及患者更衣、准备、领餐、专用卫生间等用房。
三、机房内地沟深度、地面标高、层高、出入口、室内环境、机电设施等,应根据医疗设备的安装使用要求确定。
四、照相室最小净尺寸宜为4.50m×5.40m,透视室最小净尺寸宜为6.00m×6.00m。
五、放射设备机房门的净宽不应小于1.20m,净高不应小于2.80m,计算机断层扫描(CT)室的门净宽不应小于1.20m,控制室门净宽宜为0.90m。
六、透视室与CT室的观察窗净宽不应小于0.80m,净高不应小于0.60m。照相室观察窗的净宽不应小于0.60m,净高不应小于0.40m。
七、防护设计应符合国家现行有关医用X射线诊断卫生防护标准的规定。
以上内容由SICOLAB整理,如有转载请注明出处!返回搜狐,查看更多
责任编辑:

来源:https://blog.csdn.net/weixin_34827675/article/details/119226151
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-22 02:44 , Processed in 0.236331 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表