现代医疗中,医用中心供氧系统在医疗机构中的作用愈发突出;这套气体系统对定制的要求较高;毕竟不同的医院、科室、病房等对于氧气流量、浓度等参数的需求并不相同。但总的来说,系统中的主要定制指标为下述所列;
- 氧气流量
- 氧气浓度
- 氧气压力
- 氧气输送距离
- 氧气输送时间
- 氧气输送方式
以上技术指标的依据来自YY/T 0187-1994 《医用中心供氧系统通用技术条件》。
其中,氧气流量是指单位时间内通过管道输送的氧气量,通常用m3/h或L/min表示;氧气浓度是指空气中氧气的含量,通常用%表示;基于中心供氧系统氧气纯度不能低于90%。
氧气压力是指管道中空气的压力,通常用kPa或mmHg表示;一般来说,主管道工作压力0.6MPa~0.8Mpa,楼层分管道工作压力0.4MPa~0.5MPa,氧气终端压力0.2~0.5 Mpa可调。
氧气输送距离是指从中心供氧站到终端设备的距离,通常用米或英尺表示;数值需要做实地测量。
氧气输送时间是指从中心供氧站到终端设备的时间,通常用分钟或小时表示;
氧气输送方式包括压缩空气和液态氧两种方式。当输送方式为压缩空气时,气源部分一般是使用PSA制氧主机;也可以采用液氧或瓶装氧。
另外,医用中心供氧系统还应具备以下特点:
1)系统小时漏率不大于0.2%。
2)终端用插拨式自封快速接头,操作方便可靠。
3)主要设备需双路设计,支持不停气检修与维修。