洁净手术室洁净度的等级划分

[复制链接]

  离线 

发表于 2023-2-23 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
不同级别手术要求配套的手术室、手术间、手术部区域配套用房对环境的基础要求不同所对应的净化级别也不同,根据2013版《医院洁净手术部建筑技术规范》相关术语的定义,共分为5个级别:清洁度5级、清洁度6级、清洁度7级、清洁度8级、清洁度8.5级


1.png



洁净度5级
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。
洁净度6级
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m3(0.3粒/L)。相当于原1000级。
洁净度7级
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m3(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m3(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m3(3粒/L)。相当于原10000级。
洁净度8级
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m3(352粒/L)到小于等于3520000粒/m3(3520粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930粒/m3(3粒/L)到小于等于29300粒/m3(29粒/L)。相当于原100000级。
洁净度8.5级
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m3(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11200粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m3(29粒/L)到小于等于92500粒/m3(92粒/L)。相当于原30万级。


2.png



I级 特别洁净手术室 级别100
II级 标准手术室 级别1000和1万;
III级 一般洁净手术室 级别10万;
IV级 准洁净手术室和辅助用房 级别30万


3.png


来源:https://www.toutiao.com/article/7029207310304281127