一般中小型医用中心供氧系统气体工程氧气站房采用半自动切换气体汇流排,专为提供不间断供气的要求而设计。这种形式的汇流排采用主供气瓶组和备用气瓶组双气源结构,由于在主供气瓶组与备用气瓶组减压器的压力设定方面有差别,当主供气瓶组的压力降至设定压力时,系统开始自动切换,由备用气瓶组开始供气,从而实现不间断供气功能,为实现下一次的自动切换,在空瓶进行调换后,必须对两个气瓶组的气体减压器重新进行设定,这种形式的汇流排通过主管线的减压器二级减压实现输出压力稳定。
结构特点
开放式结构设计:
二级减压结构,既保证实现自动切换,又保证输出的稳定性
管路系统采用银焊,可有效防止泄漏
管路端部采用盲塞,可满足扩展需要
独特的切换阀设计,容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的压力调整
系统设有气体过滤装置,可有效过滤气体中的尘埃
预留压力开关接口,整个系统经耐压测试,安全可靠,可靠墙安装或水平安装
标准配置
高压软管采用36"(914mm) 金属软管或36"(914mm) 紫铜管
乙炔、丙烷气体汇流排在输出端配置回火防止器 (FA30PF)
二氧化碳气体汇流排配置155CG电加热减压器,该汇流排不可使用虹吸式钢瓶
采用155M-A、155L系列超大流量减压器
型号参数:
适用气体 最高输入
压力(MPa) 输出压力(MPa) 最大输出流量(m³/h) 出气联接形式 高压软管规格说明
5400X 氧气 15 0.07-1.4 100 3/4" Union (螺纹:Rc 3/4) 36"金属软管配防逆阀,G5/8"-RH(F)
依据气体终端出口的数量和同时使用百分率,可以计算出氧气的流量。氧气的贮量为7天的氧气用量。例如:
设某医院一天的氧气消耗量是163422L/d,氧气的贮存量按7天的消耗量来考虑
Q=163422×7=1143,954L
采用氧气瓶:一个氧气瓶的存氧量按7000L考虑,有效系数为0.9
则需要的氧气瓶数量 n=1143954/7000×0.9=182个
采用可搬式液氧罐:一个液氧罐的存氧量按132000L考虑,有效系数为0.9,则需要的氧气瓶数量 n=1143954/132000×0.9=10个。
无论采用氧气瓶还是可搬式液氧罐,都需要分成两组(这两组气瓶我们称之为汇流排),每组均为7天的存量,并且考虑10%的富裕量。两组气瓶可实现自动切换。
通常,当氧气一周的耗量超过1000,000L时,我们采用固定式液氧装置,并且同时设置氧气汇流排,气瓶的数量可按两天的氧气消耗量来计算