医院污水处理站如何设计?从这四个实例中找规律

[复制链接]

  在线 

发表于 2022-11-2 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】
北极星水处理网讯:医院污水处理站设计作为医院建筑的一种专项设计,具有专业性强、系统复杂的特点,一般需要与专业单位进行结合。但提供技术支持的专业单位的确定、环评报告及批复文件等因素存在滞后性,因此需在项目前期充分考虑污水处理站的设置位置、设备用房及构筑物的面积,避免在后期发生颠覆性的方案调整。
本文主要就综合医院污水处理站设置位置、构筑物及设备间的面积进行了研究,并结合工程案例进行归纳总结,希望为关注医院污水处理站的医建同仁提供参考和借鉴。
First医院污水处理站位置选择要点
1宜靠近接入市政管道的排放点
污水处理站作为整个院区污水处理的最后一环,需要尽量靠近市政污水接口,以减少管道长度,满足经济合理的要求。
2宜位于院区内常年最小频率的上风向
这样的选址有利于降低恶臭气体对院区的污染。
3宜远离门诊住院楼,并靠近污物出口
这样的选址有利于降低恶臭气体对病患及家属的影响,降低病患及家属接触污泥等危险废物的风险,同时便于污泥外运。
4排气筒宜与景观或主楼进行结合以确保美观
规范要求排气筒高度不低于15m(指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度)所在的地平面至排气筒出口计的高度),必须采取妥善的处理方式。例如,把排气筒与周边的高层建筑进行结合,进行高空排放;或者在排气筒的位置设置院区的导视牌,让排气筒成为导视牌的一部分,确保美观的效果。
Second综合医院污水处理站设计实例分析
本章将结合几个综合医院污水处理站的设计实例进行分析,主要探究污水处理站的构筑物及设备间与污水处理规模的关系。常用的污水处理工艺包括二级处理工艺、传统活性污泥法、吸附再生法、A/O法、A²/O法、AB法、SBR法、CASS工艺等。下文的案例主要采用的为“A/0+次氯酸钠消毒”、“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”两种工艺。
“A/0+次氯酸钠消毒”工艺
该工艺的具体流程如下
混合废水→格栅集水井→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒池→达标外排
好氧池的污泥一部分经内回流泵回流至缺氧池,二沉池的污泥经污泥回流泵回流至缺氧池,剩余污泥外排至污泥浓缩池。
污泥浓缩池的污泥通过泵提升进入污泥匀质罐,经过匀质处理后,再由气动泵泵入板框压滤机进行脱水处理,处理后的污泥经石灰消毒后委托有资质的公司处置。
“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺
该工艺的具体流程如下
混合废水→格栅集水井→调节池→水解酸化池→接触氧化池→沉淀池→消毒池→达标外排
沉淀池的污泥一部分回流至水解酸化池,一部分外排至污泥浓缩池。污泥浓缩池的污泥脱水处理后经石灰消毒后委托有资质的公司处置。
1某320床规模综合医院污水处理站设计实例分析
该项目病房床位数为320床,最高日排水量为197.4m³/d,污水处理站设计规模为280m³/d,采用“A/0+次氯酸钠消毒”工艺。
01污水处理站的位置选择
该项目用地局促,地下室轮廓线与用地红线距离非常小,室外管道布置空间紧张,同时市政污水接口位于用地东北侧,经过初步的室外管网排布,决定将污水处理站设于场地西侧贴临地下室处。
02污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、消毒池、集泥井、排水池等;水处理间包括鼓风机房、加药间、电控室及污泥脱水间。
污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
095503wy8khjoaofw8gkaf.jpeg
095503v66oh6ukfpzx2sus.jpeg
03污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为150m²,净深7.8m,设备间面积为120m²(建议值为100m²)。
2某530床规模综合医院污水处理站设计实例分析
该项目住院床位数 530床,最高日排水量 396.29m³/d,污水处理站设计规模为500m³/d,采用“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺。
01污水处理站的位置选择
该项目市政污水接口位于用地北侧,非采暖季主导风向为西北风,污水处理站设于用地的东北侧,尽量减少了异味对建筑的影响。
02污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥浓缩池、清水池、消毒池、规范化排污口等;水处理间包括鼓风机房、加药间、储药间、活性炭吸附设备间。
污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
095504waqkznnmy3q0vhv7.jpeg
095504bdgph6tpzchczgy8.jpeg
095505w46ry5ylzysirmgi.jpeg
03污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为282m²,净深4.5m,设备间面积为106m²(建议值为130m²)。
免责声明:以上内容转载自北极星电力新闻网,所发内容不代表本平台立场。
全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

来源:https://www.toutiao.com/article/6789374895617737230
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-12-22 22:40 , Processed in 0.264387 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表