医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 106|回复: 0
收起左侧

医院医疗污水处理设备一体式

[复制链接]

  离线 

发表于 2022-11-1 09:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
医院医疗污水处理设备一体式
医疗污水的处理十分复杂,由于不同的医疗污水的处理工艺有所差别,下面主要针对污水中含有害物质是较多的医疗污水的处理技术进行介绍。该处理方式为物理化处理+水解酸化+膜生物反应器(MBR)+接触消毒工艺。在应用该方式对医疗污水处理过程中需要应用到格栅井、调节池、水解酸化池、MBR生物膜池、接触消毒池、在线监控装置,具体情况如下:
1.格栅井:在池中设置粗、细格栅。粗格栅栅条间距为0.5cm,细格栅栅条间距为0.2cm。粗格栅主要作用是对污水中的杂物、悬浮物进行拦截;细格栅的主要作用是拦截池中的毛发、细小颗粒等物质,见格栅处理后的污水流入调节池。
2.调节池:调节池主要起到废水均质均量作用。因此,在污水处理过程中,需要对污水的水质和水量进行科学调节,实现对废水的均化,从而有效的避免在医疗污水处理过程中出现较大死水区域,通过对污水进行均质均量后,经污水泵将污水输送到水解酸化池。
3.水解酸化池的主要作用是在兼氧微生物作用下.使那些难以被生物降解的复杂化合物发生分解反应,从而转变小分子微生物,水中难以分解的化合物较少,从而使污水中的可生化性得到了进一步提高。经水解酸化后的出水自流入到MBR生物膜池中。
4.在MBR生物膜池中,通过MBR膜组件进行过滤吸附处理,由罗茨鼓风机向废水中供氧,对生物池内部进行充氧,使污水中的大量微生物在池内进行新陈代谢,消耗污水中大量的有机物,同时需要对膜组件进行冲刷,有效的避免污泥在膜表面结块,避免了膜污染的发生。在充足的溶解氧条件下,利用悬浮状态下活性污泥形成的混合液对污水中的污染物进行降解和吸咐,同时膜分离设备将池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,大大强化了生化池的效果,使废水得以净化,从而实现固定分离和高效降解效果,有效去除污水中的微生物有机物、悬浮物、颗粒杂质等。MBR生物反应池出水将流入到消毒池中。
105001conznnbzosooox11.jpeg
1、采用成熟的A/O/O生化处理工艺路线,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮能以
满足排放标准的要求;
2、具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
3、采用污泥前置回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
4、采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理见效快;
5、充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至最低程度;
6、采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
7、系统处理设施可全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻。
医院医疗污水处理设备一体式
生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制,,污水中的含氮有机物转化成氨氮,而后在好氧条件下,由硝化菌左右变成硝酸盐氮,这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸盐氮变成氮气逸出,这阶段称为缺氧反硝化。
整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应,反应能量从有机物中获取。在硝化和反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、PH值以及碳源,生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以,要有足够的污泥泥龄。反硝化菌的生长主要是在缺氧条件下进行,并且要用充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用顺利进行。
由此可见,生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件: 硝化阶段:足够的的溶解氧,DO值在2mg/L以上,合适的温度,好在20℃,不能低于10℃,,足够长的污泥泥龄,合适的PH条件。 反硝化阶段:硝酸盐的存在,缺氧条件DO值在0.2mg/L左右,充足碳源(能源),合适的PH条件。
     传染病医院污水的二级处理工艺流程一般为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。。
  一般传染病医院的医疗污水和粪便分别收集。生活污水直接进入预消毒池处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过排水道进入化粪池或单独处理。但武汉火神山医院属于感染的传染病医院,而传染的途径至今仍未完全清楚,防控工作仍面临严峻挑战。目前病区除了粪便污水外,其它的污水是否也会造成病毒在医疗设施内感染,或对周边地区造成感染,缺少科学实验证据支持。因此为了生物安全起见,武汉火神山医院病区粪便污水和其它污水均经过预消毒池进行消毒处理,通过化粪池停留36h后,再进入调节池。
  医院污水生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池。
  传统活性污泥法适用于800床以上水量较大的医院污水处理工程,对污水水质的适应性强,建设费用较低,但生物处理污水停留时间较长,工艺设施占地面积较大,会产生大量的活性污泥,同时,曝气量大也易导致对空气造成污染。

105001vhwzhhjiiiwxuwhh.jpeg
常见故障检查
1、不正常出水:
检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。
2、接触氧化池曝气不均匀:
检查曝气风机出口阀门是否在正常位置,曝气头是否损坏。
3、生物挂膜接触效果不明显
A、检查接触氧化池曝气是否均匀,二沉池污泥是否泵提至该池;
B、如果以上情况正常,则向该池投加适量的营养(白糖、尿素等)。

医疗机构病区和非病区的污水,传染病区和非传染病区的污水应分流,不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池,收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后,再排入医院污水处理站。实验室废水应根据使用化学品的性质单独收集,单独处理。传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。综合医疗机构污水排放执行排放标准时,宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺;执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/453149651
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

提醒:禁止复制他人回复等『恶意灌水』行为,违者重罚!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |粤ICP备2021178090号 |网站地图

GMT+8, 2024-11-9 01:48 , Processed in 0.261064 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表